Новое здание фирмы по автоматизации упаковки наряду с открытой архитектурой отличается, прежде всего, за счет исключительного применения регенерируемых энергоносителей для выработки тепла. Здание фирмы включает в себя производственный цех и административный корпус.
Наряду с отопительной установкой на биомассе на крыше площадью 110 м² установлены трубчатые коллекторы, солнечная энергия от которых направляется в аккумулятор солнечной энергии, и ее достаточно для теплоснабжения здания при температурах наружного воздуха выше 13 °C. При температурах ниже 13 °C дополнительно включается отопительная установка на биомассе.
Рассчитанная для новостройки общая потребность в тепле составляет 610 кВт, с учетом годового баланса полного использования рабочего времени фирмы получается годовая потребность в тепле для отопления в объеме 1.013 МВт·ч. Она покрывается исключительно за счет регенерируемой энергии: на крыше административного здания установлена солнечная установка с площадью трубчатых коллекторов в 110 м2, от которой питается буферный аккумулятор горячей воды емкостью 10.000 л.
Отопительная установка на биомассе размещена в подвальном помещении производственного цеха. Загрузка топочного котла производится при помощи питательных шнеков из подземного бетонного бункера. При расчете установки была взята средняя теплотворная способность применяемой деревянной щепы в 3,0 кВт·ч/кг. Получаемая при этом годовая потребность в 400 т соответствует при плотности складирования щепы в 250 кг/м3 объему в 1.600 м3.
Административное здание отапливается путем активации бетонного ядра в сочетании с индивидуально регулируемыми батареями отопления и – на отдельных участках – посредством отопления пола. Активация бетонного ядра обеспечивает основное отопление при исходной температуре всего в 25 °C, что особенно при использовании солнечного тепла является для отопления здания очень выгодным. Подключение отопительной установки на биомассе производится только при повышенной потребности в тепле, что позволяет не допустить неэкономичной эксплуатации котла на биомассе. Производственный цех за исключением подвальных помещений обеспечивается теплом за счет промышленного полового отопления.
При расчете параметров механической вентиляции был принят объем воздуха в 12.000 м3/ч. К установке подключены помещения для совещаний, столовая, раздевалки и душевые, а также кабинеты; для прочих участков механическая вентиляция не нужна. При помощи преобразователей частоты помещения, включенные в систему вентиляции, снабжаются разным количеством воздуха. При такой схеме учтено время на разгон и остановку. Реализация мероприятий по повторному использованию тепла при таком раздельном отводе отработанного воздуха не представляется возможной.
Административное здание и производственный цех оборудованы установкой использования дождевой воды, от которой снабжается вся система промывки унитазов. Дождевая вода используется также для орошения внешних сооружений.
источник: Информационная служба БИНЕ «Инновационные энергетические проекты»
Дата публикации 19.09.2002
|